ubuntuusers.de

apcupsd Self Test unerwartet gestartet und Shutdown

Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Server 20.04 (Focal Fossa)
Antworten |

Lichtmacher

Anmeldungsdatum:
26. Januar 2009

Beiträge: 253

Hallo Zusammen,

heute hat sich mein Server (auf dem laufen dann wiederum zwei virtuelle Rechner unter virtualbox) spontan ausgeschaltet.

In /var/log/syslog war folgendes zu sehen:

1
2
3
4
May  4 15:05:50 servername apcupsd[1368]: UPS Self Test switch to battery.
May  4 15:05:50 servername apcupsd[1368]: Battery power exhausted.
May  4 15:05:50 servername apcupsd[1368]: Initiating system shutdown!
May  4 15:05:50 servername apcupsd[1368]: Power is back. UPS running on mains.

Nun stellen sich mir mehrere Fragen:

Laut /etc/apcupsd/apcupsd.conf wird der Selbsttest vom EEPROM der USV ausgeführt. Erkennt das apcupsd und schreibt es dann ins syslog?

Warum wurde der Test überhaupt ausgeführt?

Im EEPROM ist STESTI : None eingestellt.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
apcaccess 
APC      : 001,045,1053
DATE     : 2023-05-04 18:14:06 +0200  
HOSTNAME : SERVERNAME
VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME  : SERVERNAME
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2023-05-04 17:44:11 +0200  
MODEL    : Back-UPS CS 500 
STATUS   : ONLINE 
LINEV    : 236.0 Volts
LOADPCT  : 24.0 Percent
BCHARGE  : 26.0 Percent
TIMELEFT : 2.2 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 230.0 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : 0 Seconds
DSHUTD   : 180 Seconds
LOTRANS  : 180.0 Volts
HITRANS  : 266.0 Volts
RETPCT   : 0.0 Percent
ITEMP    : 29.2 C
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV    : 13.3 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Automatic or explicit self test
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI   : None
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE  : 2020-06-20
SERIALNO : 4B2025P39337  
BATTDATE : 2020-06-20
NOMOUTV  : 230 Volts
NOMINV   : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
NOMPOWER : 300 Watts
FIRMWARE : 808.q14 .I USB FW:q
END APC  : 2023-05-04 18:14:08 +0200 

Nächste Frage: Warum hat die USV so hysterisch reagiert (zuerst Shutdown-Befehl, dann zurückswitchen). Zudem war die Batterie nicht schwach:

Ein Test mittels (Perform self-test)

1
2
3
sudo service apcupsd stop
sudo apctest
2

hat funktioniert.

Bei 10 (Perform battery calibration) lief der der Rechner mehrere Minuten (wie erwartet) auf Batterie.

Antworten |